10KV的柜子,带电显示器的传感器(像绝缘子一样的东西)对柜子外壳轻微放电,不知道会不会引起单相接地,这个传感器是利用什么原理将高压转为低压的(在二次侧测量为120V左右),请高手指教!
10KV的柜子,带电显示器的传感器(像绝缘子一样的东西)对柜子外壳轻微放电,不知道会不会引起单相接地,这个传感器是利用什么原理将高压转为低压的(在二次侧测量为120V左右),请高手指教!
2楼
图中断的线已经连接好了。
回复
3楼
是不是电容呀?不是很懂。。。。。哈哈
回复
4楼
对柜子外壳放电表明传感器的绝缘有问题了,所以最好换一个,否则时间一长,击穿了就麻烦了。传感器里面是一个高强介电材料做的电容。
回复
5楼
带点显示传感器
回复
6楼
回复
7楼
备件要等几天才能到的,不知道能否坚持这几天。
回复
8楼
今天问了一下带电显示器的厂家,他们倒是说没问题!
回复
9楼
你说的像绝缘子的东西是哪个?看不懂你的照片。
回复
10楼
传感器里面是一个高强介电材料做的电容组成的分压电容,低压电压大约在60-110V左右
回复
11楼
终于搞明白传感器的原理啦 谢谢大家