【请教】这带电显示器传感器会引起单相接地吗
ljzeng808
ljzeng808 Lv.5
2012年08月21日 20:30:38
只看楼主

10KV的柜子,带电显示器的传感器(像绝缘子一样的东西)对柜子外壳轻微放电,不知道会不会引起单相接地,这个传感器是利用什么原理将高压转为低压的(在二次侧测量为120V左右),请高手指教!

10KV的柜子,带电显示器的传感器(像绝缘子一样的东西)对柜子外壳轻微放电,不知道会不会引起单相接地,这个传感器是利用什么原理将高压转为低压的(在二次侧测量为120V左右),请高手指教!

AH9.JPG

免费打赏
swzjwzyq
2012年08月23日 08:36:09
12楼
不会引起单相接地的!照片上的传感器在后面吧~~~如何发现有放电现象···CG---传感器为环氧树脂浇注的,酞酸钡电容芯棒浇注在内部,其外形可以制作不同高度·大小·和裙边的支柱绝缘子的形式······可与带电显示器配套使用
回复
peopleynzdl
2012年08月23日 09:45:15
13楼
宁愿暂不用这支传感器也要把他拆除,否则会出问题
回复
hongjingxinshi
2012年08月23日 10:10:39
14楼
建议换掉,传感器也作绝缘子用的。
回复
elc_5599
2012年08月23日 10:21:41
15楼
年检中遇到过直流泄漏大,干脆拆掉。
回复
ljzeng808
2012年08月23日 12:33:25
16楼
打开柜子做耐压试验时发现有放电现象的,用酒精擦拭和高压绝缘胶带处理了一下,投运后前几天运行挺好,后来又能听见轻微的放电声。
可二次侧线路连接完好,二次电压才120V左右,有放电声也觉得比较怪。
回复
weijianluxu
2012年08月23日 12:34:55
17楼
绝缘不好肯定会引起对地的!
回复
chenhoujianqq
2012年08月23日 16:10:14
18楼
搞不懂楼主 为什么不把图放大点或全面点 这样也便于大家便于帮你判断
图都很模糊
回复
maquanxi723
2012年08月23日 16:16:46
19楼
干脆换掉,如击穿后很可能引起单相接地或引起绝缘监察动作。
回复
chjs001
2012年08月23日 16:32:54
20楼
最好是换掉,传感器里面是电容,原理嘛就是高电压感应为安全的低压给带电显示器 作为个指示作用
回复
dylan3940
2012年08月23日 17:46:33
21楼
把传感器的二次侧接地耐压,就不放电了
回复