【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
电气何求
2012年08月21日 19:33:35
只看楼主

单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。

发电机配电柜图纸.jpg

免费打赏
孤影残月
2012年08月23日 11:12:26
12楼
后面接的负荷,都要同时用的话,那肯定不能再接了!除非允许满负荷运行~~~
回复
jhongsong123
2012年08月23日 12:10:39
13楼
最好不要超过360KW的额定功率,另外还要考虑大功率设备启动时压降是否符合要求,发动机能不能启动起来?
回复
wd0577
2012年08月23日 14:01:30
14楼

你到互感器厂家咨询一下,有几个厂家愿意替你订做数量只有几只的非标互感器?就知道坐井观天,
回复
w13897439173
2012年08月23日 14:26:27
15楼
00
416123203030.031263165
回复
电气何求
2012年08月23日 20:44:52
16楼
这图纸不是我画的,我只不过是把这图纸复制黏贴过来的,可能这图纸上互感器的标识数据确实是有问题,我现在主要请教这台发动机功率问题。
回复
qbw4607
2012年08月23日 20:48:36
17楼
负荷不能减少,发电机不能超载,那么楼主出的题无解。
回复
电气何求
2012年08月23日 20:48:39
18楼

就是不能切掉这些非消防的设备,因为这些设备不能失电。
回复
电气何求
2012年08月23日 20:55:37
19楼

知道了,看来这台发电机是不能增加这100KW的功率了,不然发电机承受不了,谢谢各位。