冷却塔放地下机房的配套设备?
aaddtt134
aaddtt134 Lv.2
2012年08月21日 15:54:47
来自于中央空调
只看楼主

我现在在做一套高档公寓的毛细管方案,甲方要求冷却塔放到地下机房,我需配套那些设备来保证冷却塔的运行?

我现在在做一套高档公寓的毛细管方案,甲方要求冷却塔放到地下机房,我需配套那些设备来保证冷却塔的运行?
免费打赏
wuliao607
2012年10月26日 17:10:58
2楼
毛细管空调还真没听过,也没听过冷却塔放地下室的,
回复
adingkgb
2012年10月27日 14:49:28
3楼
主机配套的冷却塔放置在地下机房?
难道这个地下机房是全敞开式的,只相当于一个下沉式广场?
就算是闭式冷却塔,也需要足够的通风量和气流循环条件

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-10-27 14:50 编辑 ]
回复
ytj2112
2012年10月27日 21:27:11
4楼
冷却塔放地下室没碰到过‘
回复
cnbbzz
2012年10月28日 21:43:40
5楼
违背基本原理的事情还是别干了。

要把外机放地下室只有换个系统,看人家广州亚运场馆吧。
回复
squire
2012年11月09日 17:16:34
6楼
这种甲方要求还是拒绝了吧。