梁筋的水平直锚段0.4laE怎样满足?
whiterooster
2007年02月03日 16:05:12
只看楼主

最近做商住项目常出现这样尴尬的问题:开发商为了节约工程造价,让图纸设计尽可能地缩减梁柱截面;设计时,为了受力合理,尽可能选用稍大直径的钢筋(使梁的受弯钢筋摆一排),结果使绝大多数的梁钢筋在锚固时水平直锚段0.4la(0.4laE)不够?除了减小钢筋直径外,各位搞现场施工的有什么好办法解决这个问题?(注:加大截面法因控制投资已排除在外。)

最近做商住项目常出现这样尴尬的问题:开发商为了节约工程造价,让图纸设计尽可能地缩减梁柱截面;设计时,为了受力合理,尽可能选用稍大直径的钢筋(使梁的受弯钢筋摆一排),结果使绝大多数的梁钢筋在锚固时水平直锚段0.4la(0.4laE)不够?除了减小钢筋直径外,各位搞现场施工的有什么好办法解决这个问题?(注:加大截面法因控制投资已排除在外。)
免费打赏
jasonlee131
2007年02月03日 19:55:10
2楼
规范是一定要满足的,不能加大截面也就只好减小钢筋直径了,
钢筋一排摆不下可能还要两排,你的梁柱截面都是尽可能地缩减,
还得注意钢筋摆成两排后梁的最大配筋率有没有超规范...
回复
doremidai
2007年02月05日 19:58:42
3楼
机械锚固。
回复

相关推荐

APP内打开