砌体结构7层的在PKPM中,我算了在抗震计算中的墙受压不满足要求 ,如何解决
砌体结构7层的在PKPM中,我算了在抗震计算中的墙受压不满足要求 ,如何解决
2楼
提高块体强度等级、提高砂浆强度等级或增加墙厚,
实在不行还可加构造柱。
回复
3楼
还有其他方法没有
我把一.层砌体调到了MU15 沙浆M7.5 ,一墙后370,还是不满足要求
回复
4楼
砂浆强度用M10再试试,
不行还可以增大构造柱面积,提高构造柱混凝土强度等级,增加构造柱钢筋,但不经济.
回复
5楼
不知道你是哪个位置的墙,如果不重要的话,干脆改用现浇梁来抬算了,只要整体抗震验算能通过就可以.
回复
6楼
先在模型中的适当位置增设构造柱(构造柱的位置为:在建筑屋的墙角处增设,并且GZ的间距取4.2M和2倍层高的距离的较小值),如果还不行就在每层中增设圈梁或垫块,如果还是不行就跟楼上的朋友建议的一样,增加几根托梁来分担墙体的承重
回复
7楼
先在模型中的适当位置增设构造柱(构造柱的位置为:在建筑屋的墙角处增设,并且GZ的间距取4.2M和2倍层高的距离的较小值),如果还不行就在每层中增设圈梁或垫块,如果还是不行就跟楼上的朋友建议的一样,增加几根托梁来分担墙体的承重
回复
8楼
说的有道理啊,我同意上楼的说法.
回复
9楼
我的做法是加构造柱,在不行加梁垫。
回复
10楼
我也碰到这个问题了,我建议你手算一下,节点间距离较近,且临近有集中荷载作用,门窗洞口处加设节点,门窗洞口旁设有主梁等情况,PKPM大都通不过承压计算
回复
11楼
一般来说是局部承压不够吧!
回复