请教大家,反渗透浓水可以直排地沟吗?
zjiou
zjiou Lv.2
2012年08月21日 11:08:56
来自于纯水系统
只看楼主

反渗透厂家的人说反渗透浓水压力7公斤,因为压力大,排地沟冲击力太大,又不能加减压阀,会影响背压。我认为,在保证背压的前提下,调整排放管径和阀门,就能调整流速,排放的时候就不会有很大的冲击力了。请教大家,我的想法对不对,多谢了!

反渗透厂家的人说反渗透浓水压力7公斤,因为压力大,排地沟冲击力太大,又不能加减压阀,会影响背压。我认为,在保证背压的前提下,调整排放管径和阀门,就能调整流速,排放的时候就不会有很大的冲击力了。请教大家,我的想法对不对,多谢了!
免费打赏
hydecan
2012年10月15日 11:01:19
23楼
可以是可以的,但是直接排放有点浪费,最好是利用起来。。。洗衣 洗菜 浇花都是可以的。。
回复
gyjzyscl
2012年10月15日 16:56:07
24楼
一般都是没有问题的啊
回复
yiming915
2012年10月16日 14:46:50
25楼
能不能排,主要看浓水的成分了,含盐量是次要的。我们做的反渗透由于进水中COD就有30mg/l的含量,浓水就不能直接排放了。
谁知道这类反渗透浓水的处理方式呢,我们现在是加点清水将COD稀释了才排放的,如果能回收就好了。我们提了几个办法,但是经济效果不行。谁有更好的办法,可共同讨论。
回复
hong4990
2012年10月17日 10:31:10
26楼
大部分的水处理工程公司都会选择直接排放
除非客户有特别的回用或其他要求
回复
maomao_0920
2013年02月21日 09:53:41
27楼
不清楚 学习了 支持下
回复
cherry01234
2013年02月22日 10:30:00
28楼
主要看你的出水是否含有其他金属离子,一般的可以直排
回复
ggy1111
2013年02月28日 17:29:33
29楼
四川省对氯离子排放有要求,不能超过1000mg/L。如果RO原水为地表水或是地下水或是城市自来水,可以直排;如果是工业废水或市政污水的处理水,部分指标经浓度后就已超标,不能直排了。对地沟的冲击倒是小问题,扩大管径,降低出口流速,改变管口方向都能有效解决。
回复
wt2020919
2013年02月28日 22:13:37
30楼
排放口做个喇叭口变径。不过建议你做水箱收集起来,水箱上再做个溢流口。这样一方面解决了你排放冲击的问题,第二还可以用于预处理设备的冲洗,节约成本。上面说的污染超标之类的事情不会产生,除非原水水质很差,用的是抗污染膜。那样的话可以根据浓缩倍率算出浓水的含盐量,再做定夺。
回复
wt2020919
2013年02月28日 22:20:45
31楼
浓水压力这么高,你可以根据浓缩倍率算一下浓水水质,要是不是很差的话,可以再做一套反渗透(就当是二级),RO膜就用二手的回收膜,连供水泵都不用。7公斤足够RO膜的进水压力了,这样不但增加了产水量还利用了能源,要不7公斤的压力浪费了确实可惜。(二手膜价格很便宜的)就是在与前面的产水混合的时候计算一下,混合后的产水合不合使用标准。