请教 三相熔断器保护的问题
jinqiumingyue
2012年08月21日 08:04:53
只看楼主

各位大师好,在工地上甲方问到这样一个问题:熔断器作为负载的前级保护,有没有可能出现某个单相烧掉而造成负载缺相损坏的情况?由于本人文化有限,还请各位大师指点,谢谢!

各位大师好,在工地上甲方问到这样一个问题:熔断器作为负载的前级保护,有没有可能出现某个单相烧掉而造成负载缺相损坏的情况?由于本人文化有限,还请各位大师指点,谢谢!
免费打赏
liuli198222
2012年08月22日 09:07:59
2楼
有可能的
回复
kuangwuzhe
2012年09月10日 16:40:23
3楼
有可能!!!!!!!
回复
kgg100001
2012年10月14日 10:48:41
4楼
确实很可能。
回复
hbrrn123
2012年10月16日 12:03:59
5楼
缺相的话,电流会更大,剩下的2路也会烧掉的 应该是这样的吧
回复
sgangtt
2012年10月17日 21:28:01
6楼
都是书本没看过的吧?

应该普及一下,充电去吧。。。。