〖例题6〗、有一高压计量用户,灯力比为6:4,月平均力率电费8000元,月平均总用电量98000度,日平均工作10小时,电价为0.389元。1. 计算功率因数提高到1的补偿容量2. 最小回路容量3. 回路数4. 每个回路容量5. 功率因数最小是多少能消除力率电费 解:月动力用电量为98000×4÷(6+4)=39200度 月动力用电费为39200×0.389=15248.8元 罚款比例为8000/15248.8=53%

〖例题6〗、有一高压计量用户,灯力比为6:4,月平均力率电费8000元,月平均总用电量98000度,日平均工作10小时,电价为0.389元。
1. 计算功率因数提高到1的补偿容量
2. 最小回路容量
3. 回路数
4. 每个回路容量
5. 功率因数最小是多少能消除力率电费
解:月动力用电量为98000×4÷(6+4)=39200度
月动力用电费为39200×0.389=15248.8元
罚款比例为8000/15248.8=53%
查表功率因数为0.46
无功:有功=1.9:1
变压器一次侧无功为1.9×39200=74480度
补偿容量为74480÷(10×30)=248KVAR(可以做240-250KVAR)
最小回路容量为(保证功率因数大于0.90时的无功比有功为1:2)
39200÷2÷720=27KVAR(选择20KVAR)
可以做12回路
每个回路都是20KVAR
由于存在灯力分算,所以还不能补偿到0.9就算成功,因为此时功率因数的数值已经失去意义,供电部门要按照灯力比减少有功电度,然后再重新计算功率因数。
实际上是无功电量与纯力电量的关系了。
所以要补偿到大于0.9的某个功率因数M,因此查表中的无功比有功数值也一定是一个1:x(请看表格可以看到。而不是x:1)。设此时无功比有功为1:x。设灯力比为y.则:
x≥2(1+y)
查表转换成功率因数。此题为x=5,查表得必须补偿到0.95才能消除力率电费。