现在许多工地做防水板,都不做软垫层,这样做理论上存在较大问题,不知大家对此作何考虑?
现在许多工地做防水板,都不做软垫层,这样做理论上存在较大问题,不知大家对此作何考虑?
12楼
这个必须要设
回复
13楼
不设,受力形式不就变成筏板基础了;有点问题
回复
14楼
防水板还是要设置的,不设可能会没有问题,但是如果有问题了就是设计的问题
回复
15楼
一般是图纸上写了,现场实际都没做
回复
16楼
14楼的意见是中肯的,不能给自己留下尾巴。
回复
17楼
一般是要加苯板的。
回复
18楼
这个还是要根据具体情况来的,但是设下基本是没错的。
回复
19楼
地基承载力大,低压缩性。可以不设。一句话竖向构件的力直接下传,防水板就是搁置在地上的板
回复
20楼
以上有工程师说必须设置,但是规范方面确实没有提及这一点,更进一步而言,规范对防水板就很少有地方提及,更不用说其附属构造要求了,仅仅在北京院技术措施上有所说明,但那个应该不适用于所有地区吧;
就成都来说,很少有项目设置软垫层,但也不是像楼上说的那么绝对,我就见过设置了的。设置的是聚苯板50厚。
回复
21楼
北京设计院技术措施上有,用聚苯板。成都地区地基情况较好,从未看到有项目设这个。还是要分地基情况。
回复