如图。总进线柜,横排竖排截面相差甚大,为什么?按理,两处电流一致,即论横、竖放的敷设系数不同,二者也不应该相差这么大呀。另:总开接线桩头就这么大,是否影响到竖排的截面?
如图。总进线柜,横排竖排截面相差甚大,为什么?按理,两处电流一致,即论横、竖放的敷设系数不同,二者也不应该相差这么大呀。另:总开接线桩头就这么大,是否影响到竖排的截面?
2楼
楼主既然到了现场都 没有认真研究,就马上拍照让我们说明。断路器桩头距离较近,用不了80或100的铜排,所以制作人员用了两片较小的铜 排,即双排。
回复
3楼
谢楼上指教。
楼主当时真没有留意,再把现场照片仔细分析了下,应该是双排。电话给厂家也确认是双排。
一楼为该柜背面照,这里再附上正面照。观察母排搭接面,正反面都有显示,证明是双排。
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-8-21 08:58 编辑 ]
回复
4楼
都用双排了截面应该不会小了吧,除非选的太离谱。
回复
5楼
谢关注。是楼主2了
。
搞清楚了,应该是双排。对比一、三楼的照片。
回复
6楼
断路器接头距离太近,母排太宽的话用不了,只能是窄点的双排啦
回复
7楼
双排就是对的了
回复
8楼
虚惊一场。。。
回复
9楼
竖排一般按断路器的排头选择!
回复