〔请教〕柜内母排这样接是否合当?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年08月20日 19:08:26
只看楼主

如图。总进线柜,横排竖排截面相差甚大,为什么?按理,两处电流一致,即论横、竖放的敷设系数不同,二者也不应该相差这么大呀。另:总开接线桩头就这么大,是否影响到竖排的截面?

如图。总进线柜,横排竖排截面相差甚大,为什么?按理,两处电流一致,即论横、竖放的敷设系数不同,二者也不应该相差这么大呀。另:总开接线桩头就这么大,是否影响到竖排的截面?

母排.jpg

母排.jpg

免费打赏
zfwkkgzjs
2012年08月20日 21:56:50
2楼
楼主既然到了现场都 没有认真研究,就马上拍照让我们说明。断路器桩头距离较近,用不了80或100的铜排,所以制作人员用了两片较小的铜 排,即双排。
回复
zhiwozuiwo
2012年08月21日 08:44:49
3楼
谢楼上指教。
楼主当时真没有留意,再把现场照片仔细分析了下,应该是双排。电话给厂家也确认是双排。

一楼为该柜背面照,这里再附上正面照。观察母排搭接面,正反面都有显示,证明是双排。

双排.jpg

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-8-21 08:58 编辑 ]
回复
zlj5165
2012年08月21日 08:46:26
4楼
都用双排了截面应该不会小了吧,除非选的太离谱。
回复
zhiwozuiwo
2012年08月21日 09:01:16
5楼

谢关注。是楼主2了
搞清楚了,应该是双排。对比一、三楼的照片。
回复
wbt1198791261
2012年08月21日 09:36:07
6楼
断路器接头距离太近,母排太宽的话用不了,只能是窄点的双排啦
回复
cz13306196492
2012年08月21日 12:56:08
7楼
双排就是对的了
回复
liuli198222
2012年08月22日 09:29:38
8楼
虚惊一场。。。
回复
kuangwuzhe
2012年09月10日 16:36:37
9楼
竖排一般按断路器的排头选择!
回复

相关推荐