请教,低压三相四线,无功表为什么不接零线

请教,低压三相四线,无功表为什么不接零线
免费打赏
qian68747
2012年08月20日 17:02:52
2楼
无功表的取样是A相的电流和BC相电压比较,同理B相电流与CA相电压比较、C相电流与AB相电压比较,这样可以看出电压都是线电压,没有相电压,所以不需要N线。
回复
feilong2011
2012年08月21日 14:02:02
3楼
多谢高人指点
回复
liushibo422
2012年08月22日 14:36:14
4楼
学习了!哈哈!谢谢
回复
wbt1198791261
2012年08月22日 15:22:44
5楼
学习了
回复
wbt1198791261
2012年08月22日 15:25:47
6楼
通常,感应式(机械)无功功率表,是接两个相线的电压,和另外一相的电流。也有接三个电压线、四条电流线的。
电子式的,通常是接三个电压线、四条电流线的。