请教大家一个问题,刚看到一份图纸,所用的电缆全部是四芯的,TN-S系统,利用50X5的镀锌扁钢做接地线,各用电设备的接地全接在扁钢上,这种做法对否?
请教大家一个问题,刚看到一份图纸,所用的电缆全部是四芯的,TN-S系统,利用50X5的镀锌扁钢做接地线,各用电设备的接地全接在扁钢上,这种做法对否?
2楼
好像不行吧,现在的标准应该是PE线只有变压器一点与大地连接,其他地方不许重复接地
回复
3楼
“现在的标准”是指?
那TN-S进入建筑后,你都不重复接地/?
回复
4楼
利用50X5的镀锌扁替代PE线,呵呵,能省下多少呢?
回复
5楼
如果是TN-S系统的话,可能就只有一种情况。各设备离变压器很近。扁钢直接连接到变压器接地端子上。
回复
6楼
我也见过楼主所说的做法!
我觉得从理论上讲没有什么错的.
楼上要注意的是:人家的镀锌扁钢做接地线,也就是PE接地.
而不是PEN接地.
所以不是重复接地.
回复
7楼
从理论上讲,是TN-S系统。但这样做,由于PE线远离相线,造成线路感抗大大增加,接地故障电流相应变得非常小,采用普通断路器无法保证切除故障,这样就失去了TN-S系统普通断路器可兼做接地故障保护的特点,只能象TT系统那样采用RCD进行保护。不推荐这样做……
回复
8楼
一直对重复接地这个概念也不是很清楚,重复接地是否是PEN的专利?TN-S进建筑后PE线我们通常也要接地,这个也叫重复接地吧?
回复
9楼
谢谢大家的意见,期待权威高手出来发表高论。理论上应该可以,关键是规范上没有明确这样做法对否。
回复
10楼
如果是TN-S系统不管离变压器有多近,这种做法都不对。
回复
11楼
看来应该把“保护接零”和”重复接地“重新学习一遍了,
回复