【求助】启动电机时,保险融断两相,发生两次了
炊烟111111
2012年08月20日 14:10:41
来自于继电保护
只看楼主

厂用输煤破碎机,电机110KW,电流213.1A,采用刀闸保险供电,就地控制箱内装有空开,接触器,采用自偶降压启动,近期在启动电机时,保险融断两相,已发生两次,更换保险后启动正常,保险选用400A的,请大家帮忙分析下原因,应怎么改进?

厂用输煤破碎机,电机110KW,电流213.1A,采用刀闸保险供电,就地控制箱内装有空开,接触器,采用自偶降压启动,近期在启动电机时,保险融断两相,已发生两次,更换保险后启动正常,保险选用400A的,请大家帮忙分析下原因,应怎么改进?
免费打赏
hzhsj
2012年08月22日 11:56:15
12楼




破碎机是不能采用自耦降压启动的。

因为自耦降压启动属于降压启动方式,而破碎机属于恒转矩负载。

电动机的输出转矩与电机端子电压的平方成正比。降压后输出转矩就不足以启动负载了。
回复
panchunhu
2012年08月22日 13:20:10
13楼
先想办法测量下启动电流,估计是保险选小了.
回复
feidankt66
2012年08月22日 13:52:50
14楼
熔断器熔断很正常;因为经常启动电流很大,同时熔丝特性是每启动一次他的承载启动电流就小一次,久而久之就会熔断,倒是第二次熔断的两相是否刚换上不久的那两相;如果是就要检查一下熔丝规格、产品质量及生产厂家,目前熔断器市场上比较混乱,不按标准制作的很多,如果不是那就要看负载的大小了,是否启动时负载比以前重了??以上请仔细分析检查之。
回复
tb977618880
2012年08月22日 14:49:46
15楼
回复
pgz1296789061
2012年08月22日 14:55:35
16楼
可能是重载起动的原因,
回复
奥贝蒂
2012年08月22日 22:44:09
17楼
回复
htgryxgs
2012年08月23日 06:29:28
18楼
可能是起动电流太大,是一步车烧的保险丝?还是二步车烧的?
回复
逍遥翁
2012年08月23日 08:52:27
19楼
赞同14楼的分析
回复
rocklee1234
2012年08月23日 09:11:16
20楼
分析的很透彻,学习一下
回复
blade_longqc
2012年08月23日 09:56:08
21楼

同意这种说法
你可以看看《工业与民用配电手册》665页,熔断器选择一节
回复