【求助】启动电机时,保险融断两相,发生两次了
炊烟111111
2012年08月20日 14:10:41
来自于继电保护
只看楼主

厂用输煤破碎机,电机110KW,电流213.1A,采用刀闸保险供电,就地控制箱内装有空开,接触器,采用自偶降压启动,近期在启动电机时,保险融断两相,已发生两次,更换保险后启动正常,保险选用400A的,请大家帮忙分析下原因,应怎么改进?

厂用输煤破碎机,电机110KW,电流213.1A,采用刀闸保险供电,就地控制箱内装有空开,接触器,采用自偶降压启动,近期在启动电机时,保险融断两相,已发生两次,更换保险后启动正常,保险选用400A的,请大家帮忙分析下原因,应怎么改进?
免费打赏
sds6145887
2012年08月20日 22:27:17
2楼
不行就用软起!
回复
炊烟111111
2012年08月20日 22:49:12
3楼
可是领导让分析原因啊
回复
天空蔚蓝
2012年08月21日 05:03:54
4楼
启动时负载太重了
回复
desparado
2012年08月22日 09:30:24
5楼
空载启动试试,带负载启动不了。
回复
wbt1198791261
2012年08月22日 09:33:27
6楼
同意地板的看法
回复
tdqhappy0
2012年08月22日 09:34:19
7楼
问题明显,带负载启动电流过大!我保证,空载就不会有如上问题,这种问题常见!
回复
lichengwen163
2012年08月22日 09:37:49
8楼
有可能是熔断器选择的型号不对。应该用电动机专用的熔断器,能够躲过启动电流。
回复
laowo11
2012年08月22日 09:54:02
9楼
110KW 电机,就用软起,就好了吗、
回复
swzjwzyq
2012年08月22日 10:45:06
10楼
楼主的问题解决了就好
回复
lsl4000
2012年08月22日 10:48:17
11楼
该电机的额定电流就200多A,直接启动时线电流是额定电流的4-7倍。所以熔断器熔断是正常的,不熔断才不正常。所以要保证启动时为空载,软起也不解决问题。
回复