稳压需要多大的电容?
dcs3232
dcs3232 Lv.2
2012年08月20日 12:04:40
只看楼主

大刨床,原来是由直流发电机发出220V直流电,为直流主电机励磁、抬刀、以及直流继电器供电。后将发电机改为变压器,整流220V。但是因为电网电压不稳,有时电网电压会超400V,造成直流电压过高,励磁和抬刀线圈没事,但是现在的直流继电器耐压较低,经常烧毁。问:加装稳压电容,需要多大的?

2012年08月20日 12:25:20
2楼
你整流器前装个AC220V的精密交流稳压电源不行吗?
回复
dcs3232
2012年08月20日 12:28:56
3楼
变压器是~380变输入,变整为直流220V
回复
c168_com
2012年08月21日 16:37:19
4楼
你这种情况加电容没有什么用处,需要加调压设备!
回复
laserscan
2012年08月21日 23:43:54
5楼

正解
回复
lingxuct
2012年08月22日 18:35:17
6楼
“直流继电器耐压较低,经常烧毁”,就在直流继电器的控制回路加稳压器,滤波电容按电流大小选择。(以下数据,尽供参考)

0.5A--1000μf,1A--2500μf,2A--6000μf,5A--16000μf

只有继电器的电路,可减小上面数据,按上面数据的45%好了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-22 18:36 编辑 ]
回复
3288124
2012年08月25日 09:14:06
7楼
为什么不用开关稳压电源,是功率不够吗?
回复
ssqqugamd
2012年08月25日 19:11:37
8楼
应该将变压器整流改为可控硅稳压整流最合理。具体线路你可以参考摩托车整流器的线路。但是可控硅额定电流应改大。
回复
tmzxzmt
2012年08月27日 11:07:39
9楼
电压不稳要加装稳压器
回复
zhj201112
2012年09月10日 22:36:46
10楼
电压过高或过低,要加一个稳压装置就行了 加电容那是为了降低直流电的纹波系统用的 不是用来稳压用的 加了电容你的端电压会升高的
回复
liuwj333
2012年09月17日 05:13:29
11楼
在直流继电器控制回路里加装开关电源就可以解决问题。
回复

相关推荐