【求助】关于10KV电缆(YJY22—3X300)能扩容多大容量?
liushibo422
2012年08月20日 10:48:21
只看楼主

前期规划,从市政引进了四路10KV电源,电缆(YJY22—3X300),随着建设一直扩容。目前容量已经是18000KVA了,请问还能扩容多少?单路10KV电缆(YJY22—3X300)能带多少负荷?谢谢!!!!

前期规划,从市政引进了四路10KV电源,电缆(YJY22—3X300),随着建设一直扩容。目前容量已经是18000KVA了,请问还能扩容多少?单路10KV电缆(YJY22—3X300)能带多少负荷?谢谢!!!!
dmz_john
2012年08月20日 13:16:35
2楼
在空气中载流量是520A,土壤中480A,根据载流量应该可以算带多大的负荷了!
回复
z1986zj
2012年08月20日 15:39:48
3楼
570A 带10000KW,这是有功,功率因素算0.8,折合视在功率,470A带10000KVA。
回复