【求助】双电源有这样作法的吗?
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2012年08月20日 10:32:57
只看楼主

请教大家,消防双电源能做成这个样吗?[ 本帖最后由 ivw2008 于 2012-8-20 10:36 编辑 ]

请教大家,消防双电源能做成这个样吗?

[ 本帖最后由 ivw2008 于 2012-8-20 10:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
tflash
2012年08月29日 17:50:19
13楼
可以这样设计,不过如果加个灯泡来显示是否有市电可以节约发电成本。至于自动投切的发电机不是一般的贵,普通的用户用这个足够了。
回复
ivw2008
2012年09月06日 08:51:48
14楼
如果就按这个做,能达到PC级功能嘛?
回复
硕硕
2012年09月06日 13:58:37
15楼
可以的,后面的负荷开关可取消的
回复
znr1042
2012年09月10日 14:31:16
16楼
回复