2013B1关于立管标注的问题
zhujianhui55
zhujianhui55 Lv.13
2012年08月20日 10:19:28
只看楼主

现有立管标注增加了“引出样式3" 的选项设置,但不够尽善尽美。希望该层附图的样式 1、立管标注和管井有各自的对齐方式 2、立管成组标注时标注之间的距离能随比例变化 3、目前的成组立管标注只能标单排的立管,希望能够标注半包围形状的立管布置方式

现有立管标注增加了“引出样式3" 的选项设置,但不够尽善尽美。
希望该层附图的样式

1、立管标注和管井有各自的对齐方式

2、立管成组标注时标注之间的距离能随比例变化

3、目前的成组立管标注只能标单排的立管,希望能够标注半包围形状的立管布置方式

捕获.PNG

免费打赏
alnhny
2012年08月20日 11:50:00
2楼
顶,支持一下增加这种标注样式。
回复
kobe_bryant24
2012年08月23日 11:35:00
3楼
距离隧比例变化 俺们正在解决

半包围 我理解 就是 立管 不共线 的可以 标注 ??是这个意思吧?

新的这种 立管和 管径 都在线上的?? 常用??
回复
zhujianhui55
2012年08月23日 22:02:44
4楼











恭喜你回答正确,半包围布立管就是多立管不共线


新的 立管和管径都在线上,而且常用,其实完全可以把初始设置里的立管样式3的功能扩充一下就行了
回复
kobe_bryant24
2012年08月24日 10:03:52
5楼
ok 这个建议不错
我先鼓掌以示自我鼓励。。。。