1. 18.5层楼一层是商业网点,楼梯合用前室作机械防烟,风井一直开到地下室,一层前室是与门厅相连通向室外,前室和门厅之间没有门,这个一层前室要开送风口吗?2. 18.5层楼一二层是商业网点,上面楼梯合用前室自然排烟,一二层前室没有开窗,二层前室是封闭的,即二层前室不通向二层商业网点,一层前室是与门厅和管理用房相连通向室外,前室和门厅之间有门,这两层前室要做防烟吗?谢谢各位!
1. 18.5层楼一层是商业网点,楼梯合用前室作机械防烟,风井一直开到地下室,一层前室是与门厅相连通向室外,前室和门厅之间没有门,这个一层前室要开送风口吗?
2. 18.5层楼一二层是商业网点,上面楼梯合用前室自然排烟,一二层前室没有开窗,二层前室是封闭的,即二层前室不通向二层商业网点,一层前室是与门厅和管理用房相连通向室外,前室和门厅之间有门,这两层前室要做防烟吗?
谢谢各位!
2楼
虽然没怎么看明白,但是我觉的应该设送风口,因为这两层都是逃生的比经之路。
个人愚见。。。。。。仅供参考
回复
3楼
设常闭电动多叶调节风口,就行
回复
4楼
1。前室与外面是相通的,不要设置!!!
2。看得不是很明白啊!!!
18.5层楼是什么意思????
回复
5楼
quote]以下是引用tanghuaping在2007-02-02 21:09:55.0发表的内容:
1。前室与外面是相通的,不要设置!!!
2。看得不是很明白啊!!!
18.5层楼是什么意思????
可以看作是扩大了的前室,可以不加,第二个问题,怎么会有暗前室,只要是前室,不能自然排烟,就要设置加压送风
回复
6楼
可以看作是扩大了的前室,可以不加,第二个问题,怎么会有暗前室,只要是前室,不能自然排烟,就要设置加压送风
回复
7楼
你还不如将图贴上来看得明白些。听你说话好累啊!
回复
8楼
我说得不清楚,把图传上来给大家看。
回复
9楼
大致看了一下,感觉建筑实际情况跟你所描述的不一样,是说2号楼吧
防烟要处理的是10轴、36轴这两个典型的防烟楼梯间+合用前室,三层及三层以上可自然排烟,二层及以下无法自然排烟
防烟楼梯间五层开窗面积一般没问题,三层及三层以上合用前室若能满足开窗面积3平米,则仅对二层及以下合用前室设加压风机;若三层及三层以上合用前室若不能满足开窗面积3平米,向建筑争取,争取不到,则对所有合用前室设加压送风,这种情况应该不会出现
这里说的是要求不严格的情况,有些地方要求严格:地下室防烟楼梯间和地上合用楼梯需分设两套防烟系统,这样地下室防烟楼梯间还得另设一加压风机。
我们这里要求就不严格,你这种情况若三层及三层以上合用前室若能满足开窗面积3平米仅需对地下室、一层、二层合用前室设加压送风
回复
10楼
愚见:
1 一层前室与门厅相连通向室外,前室和门厅之间没有门,这个一层前室不需要送风口.
2 二层前室不通向二层商业网点,即前室不做二层疏散用,可不设风口;
一层前室是与门厅和管理用房相连通向室外,前室和门厅之间有门,如果门为防火门则要设送风口,不是防火门则不设送风口.
回复