消防电梯前室用防火卷帘分割
youlf
youlf Lv.7
2007年02月01日 22:58:10
来自于通风排烟
只看楼主

如果用防火门,正压送风量有表好查,但是如果三面都用防火卷帘,应该如何算,如果按风速法算,应该按多大门算?规范上好像根本没有提

如果用防火门,正压送风量有表好查,但是如果三面都用防火卷帘,应该如何算,
如果按风速法算,应该按多大门算?规范上好像根本没有提
zhengshg1979
2007年02月02日 08:38:13
2楼
好像不行吧,着火的时候人怎么进去啊,为什么不设置墙体呢
回复
zhengshg1979
2007年02月02日 08:39:27
3楼
如果留了门的话,考虑着火的时候防火卷帘是要放下来的,可以按密闭的考虑,但是要考虑缝隙的漏风量,可能要比墙体的风量大一些
回复
liuyangkee
2007年02月02日 09:47:46
4楼
好象不行把  消防电梯前室送风是为了保证正压 你用防火卷帘 虽然把分区分开了 但是不可能保证正压
回复
dtsdy
2007年02月02日 18:00:35
5楼
这种情况没见过,不过我想可不可以这样考虑,因为着火初期,烟为主,防火卷帘放到距地1.5m的位置,如果采用正压送风的话,漏风率太大了,当火势大了以后防火卷帘才放到底,同时防火卷帘两侧都有启动按钮的。
回复
youlf
2007年02月03日 08:07:13
6楼
其实现在很多办公楼为了气派,都不要在电梯前室用实墙的,我们的高规建筑章节又写得不清不楚的
如果严格从消防方面说的话,其实根本都不应该出现这种状况
回复
youlf
2007年10月15日 22:10:44
7楼
这种情况很多的,我们这边都是最后甲方做工作,不了了之
回复
lsz2004
2008年12月24日 13:19:30
8楼

说明一下,不是当火势大了以后防火卷帘才放到底的,只是有个延时。
回复

相关推荐

APP内打开