混凝土强度等级改否?
zll523
zll523 Lv.4
2007年02月01日 16:39:32
只看楼主

请问: 条件:六层框架,7度区,无地下室,地基土对混凝土无腐蚀,对混凝土结构中钢筋有弱腐蚀. 全部采用C25混凝土结构能算过,只是有个别柱子箍筋较大 问:是否需将底层混凝土改为C30,还是不改?哪个更好些?

请问:
条件:六层框架,7度区,无地下室,地基土对混凝土无腐蚀,对混凝土结构中钢筋有弱腐蚀.
全部采用C25混凝土结构能算过,只是有个别柱子箍筋较大
问:是否需将底层混凝土改为C30,还是不改?哪个更好些?
免费打赏
scbwp2003
2007年02月01日 19:44:41
2楼
如果在寒冷地区,0.00标高以下的混凝土标号按规范好象应C30,不过C25只要计算通过,也应不会有安全问题
回复
gemeos
2007年02月02日 12:55:07
3楼
楼上的朋友说的对啊,如果还未施工,改一下比较好。
回复
zll523
2007年02月02日 14:16:16
4楼
好的,谢谢了!
回复
xingzm_nora
2007年02月05日 12:43:51
5楼
7度6层框架结构,框架混凝土还用C25,太经济了吧?
我院只有二层及以下的框架才可考虑采用C25的混凝土(7度)。
回复
zll523
2007年02月08日 16:29:03
6楼
非严寒地区,(改为C30,板的配筋不就大了吗?这样下来和不改差别不是大不了多少吗?)

谢谢答复!还是改了试试吧.
回复
min1900
2007年02月08日 16:43:53
7楼
我以前做的多层框架(普通住宅)竖向构件用C25,梁板(屋面除外)都用C20