现手头有一台箱变,高压用VS1开关,那VS1的操作电源和微机的电源是装电源PT好呢还是用UPS好呢?为什么?

现手头有一台箱变,高压用VS1开关,那VS1的操作电源和微机的电源是装电源PT好呢还是用UPS好呢?为什么?
免费打赏
lxw306405052
2012年08月19日 11:54:04
2楼
自己先 一下
回复
lzzh31
2012年08月20日 10:38:15
3楼
我们这都是PT取的 有的进线柜用VS1的就用UPS
原因我也不知道
回复
chenjinghebei
2012年08月20日 21:58:18
4楼
两者结合使用,PT给UPS充电,使用UPS操作电源和控制电源供电,关键是考虑好UPS的容量
回复
3288124
2012年08月21日 07:33:36
5楼
装在线式UPS,我们这里箱变全装的
回复
遵义
2012年08月22日 17:08:22
6楼
PT+在线式UPS
回复
zjd2011
2012年09月12日 11:09:01
7楼
我也做过这样的箱变,用UPS的时候不多,而且高压VS1保护没用微机型的,而是过流继电器,我的思路是,过流继电器动作后触发的是断路器内部的过流线圈,不需要电压就能跳闸,所以过流和短路保护用过流继电器就不依赖操作电压了,高压侧装一组电源PT主要作用为:为VS1提供电动操作电源,为变压器超温、瓦斯、零序等保护提供保护电源,就算操作电源有问题,还是可以保护过流和短路的,基本上和熔断器的功能一样

我觉得在箱变的使用环境中,夏天热、冬天冷,对UPS电池的寿命是有影响的,在使用微机保护的情况下,保护电源的稳定对于微机保护装置来说是很重要的,如电源出线问题,微机保护装置将不会工作,在变电站中的微机保护装置使用中,它的保护电源(比如UPS、直流屏等)都有比较好的安装环境,而且对电源的电压稳定监视和电池的正常维护测试都很齐备,所以在变电站中的UPS电源相比箱变中的UPS电源是要可靠地多。
回复
zjd2011
2012年09月12日 11:10:14
8楼
以上是个人的见解,如有错误和不对的地方,请大家指正
回复
xyz13574548044
2012年09月12日 12:59:22
9楼

看对控制电源的要求把,要求控制电源不能间断的地方就用UPS,要求不严格的话就用PT,如果一旦停电,电动不能操作就手动操作也是可以的。其实PT高压侧的保险很容易烧的!一旦烧了控制电源就停了。最好是两者结合使用,有电时用PT停电时切换到UPS,就像双电源的自投自复一样,一个主电源,一个备用电源,PT为主,UPS为备有。
回复
lingxuct
2012年09月12日 13:35:19
10楼
建议:控制和操作电源不宜从PT接,应该从低压柜接(和箱变的照明用同一回路好了),通过UPS后就可靠多了。

第一次操作?(不光是第一次,送电前还要做试验呢)你安装箱变时(接地扁钢焊接)要用电吧?把临时电源接到UPS,送电后,把UPS接到低配出线开关下就可以了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-12 13:36 编辑 ]
回复
aihui520521
2012年09月12日 20:19:33
11楼
我们公司这用的UPS
回复