奉上现场图,各位同志们来指证吧!
yu2217182
yu2217182 Lv.2
2012年08月19日 09:57:27
来自于工地图片
只看楼主

。。。

。。。

IMG_0068.JPG


IMG_0069.JPG


IMG_0070.JPG


IMG_0071.JPG


IMG_0073.JPG

免费打赏
q1780143488
2012年08月22日 16:32:27
22楼
那个下面怎么会有那么多的水啊?
回复
qq353815363
2012年08月24日 10:38:22
23楼
第一张图中的水平筋 放置不对
回复
baihezhouzi
2012年08月25日 15:59:49
24楼
第一张图,柱拉钩不仅要钩住主筋,还要钩住箍筋,柱漏扎现象,需整改;
第二张图:柱已经开始支模,柱根部未清理,未凿毛。
第三张图:承台钢筋安装混乱,柱定位不明确,已经贴到模板边?保护层未见?缩小柱截面尺寸、承台底积水未清理,底部构造不可见,。
第四张图:同第三张。底板钢筋漏扎现象严重,基础底板要求满扎。
第五张图:桩钢筋锚入承台须发散,承台积水及底部淤泥等须清理干净,承台内柱核心箍未见?同梁柱节点一样,承台内种柱箍筋一样不能少。
个人意见,仅供参考。