请教高手XGN2固定柜下隔开关安装高度有标准吗?
zhushengchul
2007年02月01日 11:39:35
只看楼主

请教高手,本公司生产的固定柜下隔开关最下端带电对地距离为130,但供电局说应大于300,目的是为了防潮.有此类标准吗?

请教高手,本公司生产的固定柜下隔开关最下端带电对地距离为130,但供电局说应大于300,目的是为了防潮.有此类标准吗?
免费打赏
linx8849
2007年05月12日 14:06:41
12楼
国家标准规定,10KV开关柜电气距离是125mm.
还有个规定是电气设备带电部位离地竟距离为200mm,这个没见过。但应该保持一定的间隙。
看一看原设计图纸,不要自己做一套和别人都不一样。
回复
bmwz7
2007年05月13日 11:26:46
13楼
呵呵,自己也好好学习了!
回复
hwc_wy
2007年05月15日 15:53:06
14楼
高低压成套设备都一样,有些行业标准是250,有些是300,主要是安全,连接维护方便,
回复
gewengang
2007年05月16日 22:51:25
15楼
中华人民共和国电力行业标准
户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 404—1997
Indoor AC high voltage switchgear panel

中华人民共和国电力工业部1997-05-19 批准 1997-10-01 实施
表 1 以空气作为绝缘介质柜内各相导体间与对地间净距 cm
项 额定电压kV 3.6 7.2 12(11.5) 24 40.5
1 导体至接地间净距 7.5 10 12.5 20 30
2 不同相的导体之间的净距 7.5 10 12.5 18 30
3 导体至无孔遮栏间净距 10.5 13 15.5 21 33
4 导体至网状遮栏间净距 17.5 20 22.5 28 40
5 无遮栏裸导体至地板间净距 237.5 240 242.5 248 260
6 需要不同时停电检修无遮栏裸导
体之间的水平净距 187.5 190 129.5 198 210
7 出线套管至屋外通道地面间净距 400 400 400 400 400
注:海拔超过1000m时1、2项值应按每升高1000m增大10%进行修正;3~6项值应分别增加1或2项值的修正值。

回复
lsz2009
2007年05月17日 15:35:01
16楼
10KV导电部分对地距离,我看到过有两种,一种是200 一种是230.但我们在做XGN2时,考虑到接电缆时,怕爬电距离不够,一般最小对地距离做成300.
回复