最近遇一工程,11层的住宅,两个单元,每个单元消火栓采用单立管,环管原设置于11层套内,图审不过,现在做到屋面上了,想大家给个比较好的做法
最近遇一工程,11层的住宅,两个单元,每个单元消火栓采用单立管,环管原设置于11层套内,图审不过,现在做到屋面上了,想大家给个比较好的做法
2楼
审图说什么?
回复
3楼
估计就是连接管的位置不太理想.
回复
4楼
主要注意的就是连接管的位置问题.还有就是试验消火栓的设置位置.
回复
5楼
消防供水干管十二层不应敷设在住宅套内 GB50368-2005/8.1.4
这是图审的意见
因为这是强条
回复
6楼
图审打错了 我们做的是十一层
回复
7楼
为什么还管要设置在套内呢?设置在公共部分不就可以了嘛!套内是指每个住户的家,住宅的公共楼梯,楼梯间等不是套内!!!
回复
8楼
上行环管走在十一层套内屋顶,房地产开发商为了节约造价,并不让设置设备层
回复
9楼
希望大家能给个比较合理的做法,我现在的做法是在屋顶上做了400×400的管沟,内填蛭石保温的
回复