【郁闷】特憋气,为什么这样不行,甲方不同意
lxhages
lxhages Lv.2
2012年08月18日 21:44:04
只看楼主

首先我声明我是新手. 事情是这样的,一个钢结构的连廊,在做地下基础梁的时候,施工单位技术员把预埋件的螺栓孔位放大了,结果施工单位的预埋件倒了混凝土后就没合作了,换了一家施工单位后,后来的这家施工单位全部按图纸生产,根本不知道前面施工单位预埋的螺栓件放大了,结果到吊装的时候孔位与预埋件的螺栓中心距偏差8公分左右(详见图片),施工单位当即用乙炔烧割了几个与预埋件对应的孔,结果甲方项目经理不同意,后来施工单位出了个方案,在原来孔们处直接打入化学螺栓,甲方还是不同意,要我们去设计院确认。


首先我声明我是新手.
事情是这样的,一个钢结构的连廊,在做地下基础梁的时候,施工单位技术员把预埋件的螺栓孔位放大了,结果施工单位的预埋件倒了混凝土后就没合作了,换了一家施工单位后,后来的这家施工单位全部按图纸生产,根本不知道前面施工单位预埋的螺栓件放大了,结果到吊装的时候孔位与预埋件的螺栓中心距偏差8公分左右(详见图片),施工单位当即用乙炔烧割了几个与预埋件对应的孔,结果甲方项目经理不同意,后来施工单位出了个方案,在原来孔们处直接打入化学螺栓,甲方还是不同意,要我们去设计院确认。
去了设计院,设计师同意这种做法,但说要做接拔试验且不盖设计院公章,当即只好马上给了红包,之后设计师同意不需做拉拔试验以及同意盖单位公章。
回来后甲方项目经理还是不同意,真是把我们给气坏了,我们就是想不明白,难道是我们红包给少了?
免费打赏
无间道
2012年08月20日 14:41:25
2楼
别憋气。无论谁擅自修改设计,其本身都是违法的。不要为这样违法的问题去买单,更不要为这些违法的事情去继续违法。这就是我的忠告。
回复
jn_shangcheng
2012年08月20日 21:31:25
3楼
可以把钢柱的地板烧下来,换块大点的应该能行吧!
本人新手,请大神们指教
回复
w.z.b-007
2012年08月20日 22:54:13
4楼
最好按设计做
回复
zhang790408
2012年08月21日 07:39:51
5楼
路过看看
回复
zh20080420538
2012年08月21日 08:09:27
6楼
只要强度能够满足要求就行了,设计院都同意了,应该没问题了。这又不是你们的错,你让甲方提个方法
回复
dajkfass
2012年08月21日 08:16:39
7楼
首先错在你们啊 因为你们改了螺栓直径 就改了螺栓孔大小 后来用气焊割大 肯定影响受力体系啊 不过这个甲方也是的 设计都确认了 还这个样子
回复
owl345
2012年08月21日 08:29:33
8楼
这种做法,底部的螺栓理论上只是用于安装,所以螺栓怎么做影响不大。呵呵,不过按照设计的来,螺栓可以抗弯的,对设计更好。
回复
hongyinxiangsi520
2012年08月21日 08:39:40
9楼
看图片柱脚是固结的,和混凝土一起现浇,螺栓就是安装定位的,没问题的
回复
shayu2176
2012年08月21日 08:42:07
10楼
改一下连接空孔间距应该是可以的,但要设计院确认,且返厂加工,而不是施工单位自己在现场割。
回复
建筑的魂
2012年08月21日 08:47:12
11楼
生气没用的啊,,,,