机组是水源热泵压缩机是涡旋的用着用这叫高压报警了,排气温度也高球高手告知一下谢谢
机组是水源热泵压缩机是涡旋的用着用这叫高压报警了,排气温度也高球高手告知一下谢谢
2楼
太简略了!
回复
3楼
建议你检查一下油系统,供油不足或油压低,造成压缩机排气温度高
回复
4楼
应该是过热度太大造成的排温高,也许是冷凝压力高造成也不一定,总之要拿出数据来,才能说明一切。
回复
5楼
冷凝器脏了。清洗冷凝器吧。
回复
6楼
太简略了,没法说
回复
7楼
说说你的工况数据吧,没有这些是不好分析的。
回复
8楼
既然报高压报警,那说明冷凝压力过高了
机组处于重载工况,排气温度肯定很高。
先解决冷凝问题吧
回复
9楼
如果用热力膨胀阀作用节流装置的话,可能是阀的开度太小,调大阀的开度,减少过热度。
回复
10楼
一,缺少制冷剂二蒸发器脏三散热不良
回复
11楼
高压报警肯定是冷凝器那边出了问题
冷却水温度高
冷却水流量小
冷凝器结垢
回复