对于角置式热水锅炉,通常其火焰检测器中有3/}灭火,则判定为全炉膛灭火;当监测各层火焰和各燃烧器的火焰时,有3l4的火焰检测器灭火,则判定为本层灭火。某对冲布置旋流燃烧器锅炉.全炉膛灭火逻辑为;①全部在投燃烧器均灭火,MFT动作。②临界火焰发生。所谓临界火焰是指灭火的燃烧器与运行的燃烧器的比例达到设定值以上,例如,该设定值可选为30 0f , 5}写或60等。灭火燃烧器的定义是该燃烧器正在往炉膛内送人煤粉,但
火焰和各燃烧器的火焰时,有3l4的火焰检测器灭火,则判定为本层灭火。某对冲布置旋流
燃烧器锅炉.全炉膛灭火逻辑为;①全部在投燃烧器均灭火,MFT动作。②临界火焰发
生。所谓临界火焰是指灭火的燃烧器与运行的燃烧器的比例达到设定值以上,例如,该设定
值可选为30 0f , 5}写或60等。灭火燃烧器的定义是该燃烧器正在往炉膛内送人煤粉,但
火检却检不到火焰。当临界火焰发生时,延时n}}r动作。
大型锅炉都装有锅炉灭火保护装置,当炉膛灭火时.MFT保护动作,并按程序进行一
系列自动处理。灭火自动处理要点包括:立即切断燃料供应,即停止制粉系统,关闭全部油
阀,停止一次风机;关闭过热减温水和再热器减温水以维持汽温;控制引、送风机出力,维
持炉膛负压, 热水锅炉风量调整至吹扫风量进行炉膛吹扫,抽空炉内积存的燃料;待查明灭火原因并
消除后。才允许重新点火。在保护装置拒绝启动的情况下,运行人员应按以上原则进行人工
干预处理。锅炉灭火后。严禁借’‘爆燃法”恢复燃烧。