新造发电厂
q7881251
q7881251 Lv.3
2012年08月18日 09:30:31
只看楼主

准备新造热电厂,设计院要过来,请问电气上要准备点什么资料给设计院

准备新造热电厂,设计院要过来,请问电气上要准备点什么资料给设计院
免费打赏
huanglongmiao
2012年08月20日 17:29:59
2楼
用电负荷告诉人家,设计院会设计的
回复
lingxuct
2012年08月20日 23:23:18
3楼
热电厂的负荷由设备专业的设计向电气专业提供,不是业主提供!

业主需要提供的是外电网的数据!能连接的电网电压等级和所接线路的阻抗以及是双回路还是单回路!!!!
回复
lingxuct
2012年08月20日 23:27:16
4楼
同时,提出自己的设想(几个电压等级、各级母线是双母线还是单母分段)。

想用保护要求和综保的品牌,如何与电网(对侧变电所)的综保对应(指线路差动保护)。

各个电压等级的开关柜想用哪种品牌(厂家),主变用哪家的,各电机用哪家的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-20 23:28 编辑 ]
回复
yayapei129
2012年08月22日 16:19:53
5楼


至于保护要求和综保品牌一般是设计院主接线方案确定后,由设计院出保护配置图,根据此图甲方招标确定保护厂家。
以下几点供参考,根据工程的进度设计院还会再要别的参数
1:发电机母线是否并网,如若并网需甲方提供接入系统参数(短路阻抗或短路电流)
2:接入系统的电压等级(这个需要甲方与当地电力部分协商)
3:需甲方提供土壤电阻率(有的设计院不要)
4:需要甲方提供近期规划(是否有直配负荷,如果有需要提供负荷大小及电压等级,如果是低压提供距离)
5:需甲方确定直流系统:是否设置蓄电池室,还是在集中控制室组直流屏
6:如果甲方想指定高低压配电装置、高低压短路器厂家,需要告诉设计院。
7:甲方需要确定哪些电机想上变频器要提供给设计院
回复
lingxuct
2012年08月22日 18:10:52
6楼
综保为什么要招标,业主不能自己选择?而且线路差动保护的综保必须与对侧的型号一致!

我们的开关柜和综保都是自己选择的,企业内部管理程序中打个《指定产品申请报告》,物供部让几个经销商报价。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-22 18:15 编辑 ]
回复
electricity
2016年07月13日 10:36:55
7楼
需甲方提供土壤电阻率(有的设计院不要)???为什么不要呢?这个参数其实很重要的,但很多时候要不到这个参数,哈哈
回复
a396673967
2016年07月13日 10:38:37
8楼
没做过发电厂,学习下
回复

相关推荐