各位前辈,你们在做消防管(喷淋\消火栓)过变形缝时一般采取什么措施?谢谢赐教!!!
各位前辈,你们在做消防管(喷淋\消火栓)过变形缝时一般采取什么措施?谢谢赐教!!!
2楼
两边加不锈钢波纹管。
回复
3楼
由于变形缝两端的沉降量不一样,所以为了防止沉降量不同而损坏管道,就要采取一定的措施。
我们在工程中常采用波纹管或者橡胶软接头。波纹管的长度或软接头的个数须经过验算,一般的手册上有计算公式。
要注意:1)波纹管或软接头的工作压力要与管道工作压力匹配;
2)消火栓管道最好在波纹管两侧加装闸阀或蝶阀,以便波纹管或软接头的维修更换。
自动喷淋管道则不要加阀门(防止被误阀门关闭,管路不通,影响自动灭火)
回复
4楼
赞成3楼的意见。
回复
5楼
顶3楼一下
回复
6楼
3楼讲的很强。但是是否需要象老王说的在两边都加套管,我还是存在一些疑问,好像有说可以在一边加,也有说加在中间的,不知老王有否明确的依据?
回复
7楼
波纹管的长度有计算公式吗?在哪本书上可以找到,请指教
回复
8楼
学习了
回复
9楼
学习中,3楼能不能贴一下公式啊,谢谢啦
回复
10楼
学习中,3楼能不能把公式贴出来啊,谢谢啦
回复
11楼
使用大两号钢套管可以不?利用钢套管的空隙来消耗剪切力和变形量,可行不?
回复