前几日陪朋友去看了一台404+23的复叠机组 用于速冻 现在主要出现的问题就是23系统不能回油 请教下大虾们 这样的复叠机组在回油方面要注意些什么
前几日陪朋友去看了一台404+23的复叠机组 用于速冻 现在主要出现的问题就是23系统不能回油
请教下大虾们 这样的复叠机组在回油方面要注意些什么
2楼
估计是管路设计与安装问题,低压系统回油是有讲究的。
回复
3楼
先把系统图贴出来看看,在看机组的布置图~~~这个才能判断~~~·
回复
4楼
那想再请教一下 当库温到—50度以下的时候 R23的低压压力是多少 当库温到了—50度以下的时候R23的机油能否随制冷剂一起从蒸发器底部提高4米
回复
5楼
系统不回油肯定是和管路有关 那想请教一下低温系统回油要注意些什么啊
回复
6楼
R23的低压压力是2BAR左右,
机油能否随制冷剂一起从蒸发器底部提高4米 ,这个正常制冷时比较难,如果你的系统有配热氟冲霜,可以很快带回来~~~
回复
7楼
保证管道的气流速度,油的最低温度和粘度
回复
8楼
23排气先预冷,后进油分离器,排气温度太高,油分离不出来
回复
9楼
看这个帖子;问题就来啦;现在全国各地有好多的客户反映的问题和你说的一样;就是二级系统进入低温以后;系统不能正常回油;这就是系统设计和配置出现啦严重的问题;我有一个能够让系统正常回油;而且;还能增强机组制冷提高制冷效果的办法;应该对你的机组能起到正常的效果;
回复
10楼
回复
11楼
能否赐教??
回复