关于电梯 建筑起火时:客梯,消防电梯
skywei1980
skywei1980 Lv.5
2007年01月31日 15:16:45
来自于通风排烟
只看楼主

为什么建筑起火时,客梯不可以使用,而消防电梯可以照常使用呢

为什么建筑起火时,客梯不可以使用,而消防电梯可以照常使用呢
免费打赏
joyfm
2007年01月31日 17:10:51
2楼
因为客梯是用普通负荷,但火灾时所有平时电源均断开,而消防电梯采用的是消防电源,所以能在消防是仍能正常运行。火灾时,消防电梯是消防人员灭火的主要通道。
回复
skywei1980
2007年01月31日 17:27:34
3楼
是不是因为规范规定的,当发生火灾时客梯的电源断开,所以客梯不可以使用呢。为什么客梯不能象消防电梯那样照常使用呢?有什么危害呢?但都是电梯又有什么区别呢,难道消防电梯的构造和客梯有什么不同吗?
回复
joyfm
2007年02月01日 09:49:21
4楼
消防电梯与客梯有区别,详《高规》有详细要求!特别是内部装修及相应构造。
回复
wyp328
2007年02月01日 11:03:11
5楼
火灾时,消防梯与客梯应紧急迫降,消防梯应由消防专业人员控制.消防梯切换为消防电源,普通电梯断电,停止使用。
回复
skywei1980
2007年02月01日 17:06:13
6楼
其实我是想问,如果发生火灾仍然使用客梯,有什么危害吗?既然消防电梯可以用,那客梯也可以用的,
回复
jianjun-zhao0525
2007年02月02日 09:47:52
7楼
如果发生火灾仍然使用客梯,客梯的电源可能被切断,人会被困在电梯里。
回复
skywei1980
2007年02月02日 10:14:23
8楼
那我们不切断客梯电源呢,仍然正常使用呢,那样人不是会更快疏散到安全地点吗?
回复
happyyzq
2007年02月02日 10:46:19
9楼
6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
happyyzq
2007年02月02日 10:48:28
10楼
2007年02月02日 11:16:09
11楼
规范我也看过的,其实我的疑问是在发生火灾时既然消防电梯可以用,那么客梯为什么不可以用呢(当然前提是我们不切断客梯的电源)难道两者在构造上有什么不同吗/
回复

相关推荐