如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求
设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
2楼
1、两路进线,各供各的变压器室当然可以的。但要设置联络柜,因为规范规定:当 采用两回及以上供电线路中,当其中一回路中断供电时,其余线路应该满足全部一级负荷及二级负荷。
2、你的互为备用的意思是不是始终只有一路线供电?那么这样的话,另外一路就是在第一路线故障的情况下通电,这样就没必要再设置柴油发电机了。
回复
3楼
两路同时供电时,还要不要再配发电机了呢??
回复
4楼
有两路进线,再加个高压母联,就不需要自发电了啊。
回复
5楼
如果有一级负荷的话还是要加柴油发电机的。
回复
6楼
部分地区,消防部门不允许,因为现在电网都是多个电源同时供电给电网,没有明确的双电源的区分,如果主线出问题,将会造成建筑没有供电。
回复
7楼
同意楼上观点,两路高压电源即使来自不同的变电站10kV母线段部分地区消防部门也不认可。
回复
8楼
沙发说得对。
另外用不用发电机和两路进线没有什么关系,取决于你的负荷类型。
[