配筋有个小问题
huguang193
huguang193 Lv.3
2012年08月17日 13:22:52
只看楼主

请教下各位前辈:如图红色尖嘴所指处,由于加厚了150,需要另外加钢筋么?还是直接把楼板的面筋和底筋拉过来就可以了?

请教下各位前辈:
如图红色尖嘴所指处,由于加厚了150,需要另外加钢筋么?还是直接把楼板的面筋和底筋拉过来就可以了?

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年08月17日 13:49:33
2楼
这是必须要加钢筋的啊。这是明显的悬挑结构啊。难道你不是学结构的吗?
回复
huguang193
2012年08月17日 13:52:48
3楼
........
那请问下应该怎么加?
回复
yueguangbeiying
2012年08月17日 14:47:56
4楼
板负筋伸到头然后弯下来,再在钢筋弯折处加根分布筋就可以了
回复
wan13602
2012年08月21日 10:01:10
5楼
悬挑200,主要看你荷载。荷载不大的话,直接拉通就行咯。
回复
xiaocaihaoshen
2012年08月21日 10:23:37
6楼
个人认为荷载不大就直接拉通,如果荷载大加钢筋吧
回复
angelboyxiaoyu
2012年08月21日 10:52:55
7楼
我局的2个方案 解决 一个就是以梁为支座,板做悬挑,那个250的小造型,板盖筋延伸就行~~这种才悬挑了 200 即使上面有一层墙的 话 配筋也不会很大~三级圆8间距200计算上没有问题~由于250高 为为防止裂缝 本人认为 底筋加点构造的就行~
第二种方法就是直接从梁上下一下U形套子就行 摆几根纵筋 U形套子锚入梁中满足锚固长度即可
回复
结构老卢
2012年08月21日 11:28:26
8楼
加一圈抗裂钢筋就行了
回复
yangdinglin123
2012年08月21日 13:09:22
9楼
支出的的部分 应该是悬挑,按照图集做就是了
回复
jiqingchuan1028
2012年08月21日 13:53:28
10楼
这个荷载不大就直接拉通就可以了我也觉得..而且感觉你这个应该仅是为了达到视觉效果才挑出的吧?!
回复
yangbaolin1
2012年08月21日 21:12:00
11楼
按照图集做还是最明智的选择
回复