想请问下关于调节池池容除了用绘图的方法,还有没有一些简单直接有效的方法,因为很多时候数据并不能够拿到很全;还有关于死水区,怎么样避免?从规范来看好像最低水位是死水区,进水方式有什么要求?;关于曝气,一般都是用穿孔曝气,孔径有没有要求?如何避免曝气孔的堵塞,曝气量应该有多大?谢谢~

想请问下关于调节池池容除了用绘图的方法,还有没有一些简单直接有效的方法,因为很多时候数据并不能够拿到很全;还有关于死水区,怎么样避免?从规范来看好像最低水位是死水区,进水方式有什么要求?;关于曝气,一般都是用穿孔曝气,孔径有没有要求?如何避免曝气孔的堵塞,曝气量应该有多大?
谢谢~
免费打赏
jack_qu
2007年01月31日 22:42:10
2楼
谁可以告诉我啊,谢谢了
回复
aton_jinmoneysh
2007年02月05日 21:45:17
3楼
穿孔管的孔径一般是3~5mm,斜向下45度开孔,这样就可以不会堵塞。
一般空气量可以按(0.6~1.2 m3气/m3水.h )计算
回复
jack_qu
2007年02月07日 13:33:36
4楼
空气量按以上计算有何根据,实际中是否可行?
以前没算过,一般都是按5:1的汽水比