静力荷载试验
tj6696997
tj6696997 Lv.3
2007年01月31日 12:45:59
只看楼主

桩设计时,单桩极限承载力是不是以公式先算得,然后以这个作设计.但在静力荷载试验时达不到这个数值的话,这是什么原因引起的?并且该怎么处理这个问题呢?盼复.

桩设计时,单桩极限承载力是不是以公式先算得,然后以这个作设计.但在静力荷载试验时达不到这个数值的话,这是什么原因引起的?并且该怎么处理这个问题呢?盼复.
免费打赏
大林
2007年01月31日 16:54:12
2楼
单桩极承载力是以公式先算得,然后以这个为基准作设计.如在静力荷载试验时达不到这个数值,要分析原因.因为,勘察报告经过审查,原因多是施工问题.
回复
tj6696997
2007年01月31日 19:51:36
3楼
有没有哪位能举个这方面的例子及处理方案啊??
回复
tj6696997
2007年01月31日 19:53:28
4楼
感谢二楼的回答.
回复
z2004
2007年02月01日 11:11:37
5楼
静力荷载试验达不到公式计算值比较常见,不见得是施工方的问题。原因是多方面的,计算公式依据的表格是多个地区的统计经验,建筑场地不见得符合表格的限制,再,勘察出问题也是有的。
荷载试验是设计的依据。公式计算只能是参考,在初步设计时采用是可以的。
回复
ygygwhl
2007年02月01日 20:10:21
6楼
荷载试验是设计的依据。公式计算只能是参考,单桩极承载力是以公式先算得,然后以这个为基准作设计.如在静力荷载试验时达不到这个数值,要分析原因,原因是多方面的,计算公式依据的表格是多个地区的统计经验,建筑场地不见得符合表格的限制.
回复

相关推荐