净化问题!急!请指教!
lll0410
lll0410 Lv.2
2007年01月31日 11:49:31
只看楼主

第一次做净化!净化空调回风口必须得加中效过滤器吗?

第一次做净化!净化空调回风口必须得加中效过滤器吗?
免费打赏
deathgod007
2007年01月31日 12:29:49
2楼
不是必须加,而是不需要加
回复
lingbing19-14
2007年01月31日 14:03:01
3楼
我们公司都是用带滤网人字闸单层百叶风口,不要加中效的,如果你的级别要求高的话`~~`哪就不知了~
回复
zengliangjun9030
2007年01月31日 14:14:31
4楼
要加吧.
回复
lll0410
2007年01月31日 15:19:17
5楼
啊?怎么回答的答案还不一样啊!
回复
zhengshg1979
2007年02月01日 08:32:55
6楼
这就说明加不加没有定论,只要达到要求就好了,根据功能及环境的不同,可以设上啊,也可以放到机组里啊(回风管道可能比较脏了)
回复
tang-tang77
2007年02月01日 10:46:46
7楼
很难说啊,规范中没有见到过相关规定.但是在验收时或可能就有人要求.我曾在药厂,设计和初步验收都过了,但是GMP检查时就要求必须加.结果导致所有房间的风量\风压紊乱.
回复
chenweiwei-1234
2007年02月01日 12:44:41
8楼
必须加,而且是要可拆卸清洗的,否则GMP验收通不过!
回复
renew3
2007年02月01日 14:59:19
9楼
药厂没见过,电子厂房还没见加的.想来想去实在是想不通为什么要加啊
回复
dll1999
2007年02月01日 15:05:07
10楼
不要误导;不需要加!
回复
大雪漫天
2007年02月01日 15:15:08
11楼
没有明确的规定车间回风口要加过滤网,我觉得车间初期使用的时候可以加,一但车间正常使用后就可以不加了。
回复