讨论:临时高压消防系统是否一定要设高位水箱?
jerry710
jerry710 Lv.3
2007年01月31日 10:38:06
只看楼主

本人在设计中经常会遇到临时高压系统很难设水箱而满足最不利点压力要求的情况,但规范上又找不到稳压泵和气压罐能代替高位水箱的说法,本人觉得能代替,不知道各位高手又有什么高见?

本人在设计中经常会遇到临时高压系统很难设水箱而满足最不利点压力要求的情况,但规范上又找不到稳压泵和气压罐能代替高位水箱的说法,本人觉得能代替,不知道各位高手又有什么高见?
免费打赏
yanglan
2007年01月31日 19:10:45
2楼
上海的做法普遍采用稳高压系统,可以不设屋顶水箱,
自喷规范上也有解决难设高位水箱的办法,怎么会没有呢
建议看看上海的地方规程
回复
jerry710
2007年02月01日 12:07:03
3楼
多谢二楼的指点,不过本人是在广州从业,没能找到地方规程,还有个问题就是若不设水箱,稳高压系统是否还是要保证储水罐容积够十分钟喷淋用水?