今年冬天搞了个软体沉排,想和大家交流一下施工经验,以利于小弟在以后的工作中不断改进施工方法,提高质量和进度,达到效益的最大化。3Q。本工程护岸设计边坡为1:2.5,护坡段原岸坡陡于1:2.5时,按1:2.5边坡削坡,清坡平整后护砌。模袋砼厚度为15cm,砼强度C20,抗冻标号F150,其下铺设无纺布反滤(400g/m2)。护坡下部采用矩型砼脚槽,宽50 cm,深80 cm,砼脚槽下接石笼脚槽,尺寸为:宽度50 cm,深80 cm,脚槽砼强度C15,抗冻标号F100。脚槽下采用石笼压脚,石笼压脚与石笼槽连为一体,压脚石笼长600 cm,石笼断面规格50×30 cm(宽×高),下为无纺布反滤。水下边坡陡于1:2.5时抛砂袋至1:2.5。护岸封顶采用现浇砼板块,封顶宽150 cm,厚15 cm,砼强度C20,抗冻标号F150,平面尺寸100 cm×75 cm(长×宽)。石笼矶头断面规格50 cm×30 cm(宽×高),下为无纺布反滤。今年冬天完成的是石笼护脚分部工程。
施工前要在封冻前对水下进行测量,控制好水下岸坡的坡度,对陡于设计坡度的陡岸,抛填砂袋,使之达到设计坡度。
沿护岸线自上游向下游依次抛填,顺水流方向每隔3米布设一排冰孔,垂直水流方向每隔1米布设三排冰孔,以保证断面内抛填砂袋数量,使水下岸坡达到设计坡度。
因本次工程所处较浅,故没有抛砂袋。
铺设无纺布:在无纺布铺设前,应彻底清除冰面积雪,冰面有裂缝的要用砾石填平,铺设时应力求平、松紧适度,不得绷得过紧,无纺布与冰面密贴不留空隙;发现无纺布有损,应立即修补或更换;相邻无纺布采用缝接,缝接搭接长度不小于30厘米,缝制两道;自下而上进行铺设且自下游向上游铺设,两端应可靠固定,防止滑动,并应避免造成损坏。
回复
3楼
网片编制:
石笼网编制时,在编制工作台上,按设计网格尺寸15*15厘米的尺寸设置固定钢钉,以保证网格孔口尺寸均匀符合设计要求,单片网宽度为1.7米,网格结点按双扣编制,以防止变形。
回复
4楼
装笼块石要求质地坚硬、无风化、新鲜无剥落层、无锈蚀的新鲜岩石,且至少有平2个整面,块石粒径不小于20厘米;砌筑时应一层与一层错缝锁结;砌石边缘应顺直、整齐牢固;每条砌体在护脚石笼面上部和侧边,应选用较齐整的石块砌筑,以达到平整、美观;砌筑的各石块的前后均应用小石片石料填塞紧密,使其牢固;砌筑时应自下而上,采用立砌法上下错缝,避免产生通缝。
网格上、下片之间用铅丝每间隔1米设一个连接结,连接时尽量拉紧连接铅丝,使铅丝网与块石面密贴,锁紧后,将连接头扣向砌体内侧;每条砌体网格之间每隔1米设横向连接拉筋,使各条砌体成为整体。
回复
5楼
2
回复
6楼
3
回复
7楼
我们今年进块石采用的是大型拖车,感觉不太方便,对道路的要求也高,想以后不能用了,另外冰面的承受力是有限的,车辆不宜上冰。我们今年的施工位置因为水浅,冰层厚度大,才直接上冰的。冬季江水也会有涨落,气温高也会使块石吸收热量,进而融化冰,使块石冰结在冰面上,所以最好不要把块石堆放在冰面上。块石的规格也要掌握好,不能太大,小块的不能太少,这样才能使饱满,缝隙少。
这车太大了!!!
回复
8楼
再砌
回复
9楼
封笼
回复
10楼
再封
回复
11楼
终于搞好了一些。
回复