恳请各位高手来帮忙研究一下!!!!谢谢
xiwangz
xiwangz Lv.7
2007年01月31日 09:02:49
来自于砖混结构
只看楼主

本结构为5层砖混结构,8度抗震。1.Q1两端与构造柱相连,是否可以认为此墙可以很好的承受纵向地震荷载??2.若能够承受,此构造柱类似于框架柱,截面好像有点偏小。应增大截面?3.若不能承受,可否采用增大板厚(增强整体刚度)的方法来实现(如板厚取150mm)

本结构为5层砖混结构,8度抗震。
1.Q1两端与构造柱相连,是否可以认为此墙可以很好的承受纵向地震荷载??
2.若能够承受,此构造柱类似于框架柱,截面好像有点偏小。应增大截面?
3.若不能承受,可否采用增大板厚(增强整体刚度)的方法来实现(如板厚取150mm)

1170205368743.JPG

免费打赏
xiwangz
2007年01月31日 09:08:08
2楼
本结构为5层砖混结构,8度抗震。
1.Q1两端与构造柱相连,是否可以认为此墙可以很好的承受纵向地震荷载??
2.若能够承受,此构造柱类似于框架柱,截面好像有点偏小。应增大截面?
3.若不能承受,可否采用增大板厚(增强整体刚度)的方法来实现(如板厚取150mm)
回复
yurenpi
2007年01月31日 15:54:14
3楼
简单说一下:1.不可以认为通过加强板厚度来增加刚度,因为砖混结构是用底部剪力法进行计算的,根据墙体分布来分布剪力。此处如果墙体在抗震计算之后可以得到配筋结果,然后再配筋。2.如果是混凝土墙体那对不起,规范不允许。
3.构造柱的尺寸不宜过大(具体尺寸规范有)4.横墙的布置、间距规范也有,可以好好看看规范。《抗震规范》
回复
cjhuif
2007年01月31日 19:45:36
4楼
1.墙体是否很好的承受地震荷载与其两端是否有构造柱无关,构造柱的设置只要满足规范即可。
2.构造柱不是一般意义上的柱而是墙体的约束构件,它的作用不是代替墙体抗剪,而是约束墙体。构造柱截面过大将影响作为砌体墙的特性,致使墙段的抗剪作用由混凝土起主导作用,使其刚度增加,造成地震剪力的加大。楼主图中构造柱偏大,甚为不妥。
3.增加板厚不可取,如抗震不满足,可以采用配筋砌体。
回复
xiwangz
2007年02月01日 16:22:43
5楼
经验太少了,还得多和大家学习啊.
谢谢朋友无私的解答
回复
ljc0824
2007年02月02日 16:54:11
6楼
也可以那样做,但是圈梁必须和L1,L2,L3整体考虑...............
回复

相关推荐

APP内打开