请教弱绝缘电压互感器
lanyaning
lanyaning Lv.2
2007年01月31日 08:52:52
来自于变压器
只看楼主

选取消谐器的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X端(尾端)的绝缘等级有关。如果压变尾端绝缘等级不强(俗称弱绝缘压变,其高压尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏压变X端绝缘。 弱绝缘压变的绝缘耐受电压(10kV、35kV)各是多少? 提前谢谢大家!

选取消谐器的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X端(尾端)的绝缘等级有关。如果压变尾端绝缘等级不强(俗称弱绝缘压变,其高压尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏压变X端绝缘。
弱绝缘压变的绝缘耐受电压(10kV、35kV)各是多少?
提前谢谢大家!
免费打赏
lanyaning
2007年02月01日 09:33:56
2楼
请多指教,多谢多谢!别不理我。
回复
lanyaning
2007年02月03日 09:20:07
3楼
JDZX10-6.10 这台压变应该属于6kV、10kV弱绝缘压变吧,压变的绝缘耐受电压是多少?
JDZX10-35 这台压变应该属于35kV弱绝缘压变吧,压变的绝缘耐受电压是多少?
回复
lanyaning
2007年02月05日 09:20:09
4楼
我是新手,请多支持!在那里可以找到此问题的答案。
回复
互感器
2007年02月05日 16:18:19
5楼
如下
回复
lanyaning
2007年02月06日 15:02:51
6楼
谢谢互感器,但还是有点不大清楚,说明书上写的:对于保护6kV或10kV弱绝缘压变的消谐器,消谐器两端工频电压限制在3kV以下,保护35kV弱绝缘压变的消谐器,消谐器两端工频电压限制在5kV以下。比互感器参数上的绝缘耐压低多了。
回复
xiudefeng
2007年09月01日 10:59:43
7楼
半绝缘电压互感器一次末端对地工频耐压为 3KV 5KV