我经常看到帖子里这样写(系统冰堵或者污毒了)个人觉得空调无冰堵现象,由于空调蒸发温度一般都设计在零度以上,所以系统里即使有少量水分也不会造成冰堵,假设水分过多也只能称之为水堵!另外少量水分在R22系统里循环经过一定时间后产生化学反应形成石蜡附着在系统里,这就是为什么普通家用分体空调有一部分制冷剂充足但效果差!(一般附着在毛细管内壁造成缩径)个人浅见,望高手指点对否!
我经常看到帖子里这样写(系统冰堵或者污毒了)
个人觉得空调无冰堵现象,由于空调蒸发温度一般都设计在零度以上,所以系统里即使有少量水分
也不会造成冰堵,假设水分过多也只能称之为水堵!
另外少量水分在R22系统里循环经过一定时间后产生化学反应形成石蜡附着在系统里,
这就是为什么普通家用分体空调有一部分制冷剂充足但效果差!(一般附着在毛细管内壁造成缩径)
个人浅见,望高手指点对否!
2楼
一般家用空调在室内27C,室外30C的标准工况下,蒸发温度为4C左右。但空调很多时候不是跑在标准工况以下的:如果室内温度降低到23C左右,室外温度降低到30C左右,蒸发温度将随之降低,有可能低于OC,此时还是可能冰堵的;
冬天制热时,在环境温度低于7C时,蒸发温度还是会低于0C的,此时也可能冰堵。
回复
3楼
个人观点,仅供参考!
1.水堵能不能解释一下,我头一次听说!
2.对于家用空调来说,一般情况下,节流产生的过程的压力,不会低于一个大气压,所以不会低于水的冰点,所以不会结冰;但是除非在制热的时候,室外机的蒸发温度低于0度的情况也有可能,所以有一定可能性!
3.对于低温工况的机组,一般才会出现这种情况。
回复
4楼
在三层楼的基础上再补充一点:正常情况外,当系统缺氟时,在相应压力下的对应蒸发温度可能会低于0度,此时系统如果存在水份,有可能造成冰堵现象。