小弟现做厂房,有吊车,对其供电是应采用动力电源,还是一般电源,另吊车的接地问题如何解决?谢谢解答
小弟现做厂房,有吊车,对其供电是应采用动力电源,还是一般电源,另吊车的接地问题如何解决?谢谢解答
2楼
为什么没人理呢
很急的
帮忙解答一下吧
小弟在这里不胜感激啊
真的很急啊
小弟初来
知道的东西太少
回复
3楼
应该采用动力电源吧, 380V
接地方面 在吊车的滑轨上做接地就可以了吧, 吊车本身不提供接地端么?
我也不是很清楚, 请高手指教
回复
4楼
详见图集D401-1~3车间线路安装
回复
5楼
吊车是动力用电,供电用滑触线,一般你只要做到箱子就好了,滑触线是厂家自带的,不过要记住,最好把箱子安装在吊车行程的中间,这样电压损失小点,厂家选滑触线的时候可以选小点。
吊车的接地是利用吊车的轨道接地的,所以你只要将轨道接地就好了,记住,要两点接地
回复
6楼
动力:380V
接地:附近可靠接地体(重要)
回复
7楼
同意楼上做法。不过国家标准图集编写的很清楚。一般设计,我们只做到铁壳开关。
回复
8楼
感谢各位的解答
我手上没图集
不好查
我已经在厂房里设计了动力配电箱
如果写吊车电源直接有动力配电箱引来
而不是象5楼所所的那样
行不行??
谢谢解答
回复
9楼
为啥要用铁壳开关,装个断路器不行啊!!
回复
10楼
吊车电源直接从动力配电箱引来,接地如果厂房是钢结构可以将不做,与电缆中的接地联接既可。
回复
11楼
如果在同一条滑触线上运行两台以上的吊车,你还需要考虑设置检修段的问题.别忽略了!
回复