小区户内配电箱,设计要求总开关要有过压、欠压保护功能,这是什么样的开关,是一体的吗?还是过压、欠压保护功能和开关分开的,用字母和数值是怎么表示的呀,望高手赐教,越详细越好,本人虚心学习,谢谢。
小区户内配电箱,设计要求总开关要有过压、欠压保护功能,这是什么样的开关,是一体的吗?还是过压、欠压保护功能和开关分开的,用字母和数值是怎么表示的呀,望高手赐教,越详细越好,本人虚心学习,谢谢。
2楼
以施耐德iC65系列微型断路器的电气附件为例,欠压脱扣单元:iMN,延时欠压脱扣单元:iMNs,过压脱扣单元:iMSU。与微型断路器拼装。详细内容可查施耐德产品目录样本。
[
本帖最后由 everiseyjb 于 2012-8-16 12:22 编辑 ]
回复
3楼
谢谢你提供的照片和说明。我还想问一下,有没有过压、欠压和微型漏电开关一体的,就是说微型漏电开关本身带过压、欠压保护功能的。另外在工程图纸中是这样表示的NB1-C32/2(MN+NV),这是什么样的开关,还有一个问题,NM1L---225/4300,in=180A和NM1LE---2258/3N300,in=180A,这两个开关有什么区别,字母和数字都表示是什么呀?谢谢。
回复
4楼
后面的开关是带漏电的