地上商场,四周都有外窗,面积符合自然排烟条件。我想问的是:能自然通风吗???商场没有做空调。
地上商场,四周都有外窗,面积符合自然排烟条件。
我想问的是:能自然通风吗???商场没有做空调。
2楼
面积应为可开启且要方便开启
另自然排烟口距防烟分区最大水平距离不超过30米,一般没问题
回复
3楼
多大的面积,如果面积很大的话,设个排风或者设个送排风效果或许会更好一些,在周围留点分体空调插座呗
回复
4楼
插座电气的会搞的,不用我管!!!
回复
5楼
电量你也不用提?你们那里的电气真省心,我们这里除了住宅的,其他的都得我们提
回复
6楼
我只提了一个总的电量,让电气自己去搞定吧!!!
回复
7楼
我觉得是商场的中点到四周可开启窗的距离小于30米
回复
8楼
保证可开启外窗面积足够,距离最远点不大于30米就可以了了
回复
9楼
自然通风应该是这种情况。
现在重新讨论一下问题:如果地下车库补风,补风的风口一定要距离最远点不超过30M吗?应该没有这个规定吗?
回复
10楼
我还以为仅仅说的是排烟问题,原来还有通风问题
你这个不做空调,是否意味着连分体空调也不会有?不论有还是没有,我觉得商场做平时通风比较好
回复
11楼
分体空调应该是以后的事吧,以后肯定会做的。。。
回复