再论仓库的设计
hnzhh
hnzhh Lv.2
2007年01月30日 13:42:25
只看楼主

最近做一个物流基地,共6个物流仓库,最大的建筑面积12000平方,檐口高10米,坡屋顶,屋脊最高处(不考虑气楼)14.5m。按照喷规应采用雨淋系统,或者采用早期抑制快速反应喷头。因雨淋系统是开式系统,本人趋向于选用早期抑制快速反应喷头,有几个问题想请教大家:1、报警阀组控制的喷头数多少为宜?2、报警阀组是不是和普通闭式系统一样?3、根据国标图集04S206《自动喷水灭火与水喷雾灭火设施安装》中喷头特性,最小接管管径为DN50,那么末端试水装置是不是还用DN25?4、管径如何确定?5、稳压泵和气压罐如何选择?6、屋面有采光板,太阳会照射到喷头,喷头动作温度取多少?是否要遮挡喷头以防误报误喷?7、该系统造价如何?选用大空间灭火装置是否可行?是否能节省投资?

2007年01月31日 22:09:13
2楼
怎么没人回答呢?看来我还是跟贴吧
回复
ah-wangjun
2007年01月31日 23:15:15
3楼
个人意见,仅供参考:
1、控制喷头同普通报警阀,800个,根据是规范中没有就此另行规定,其他书中也未提及。
2、采用普通报警阀,但是由于系统流量较大,一般在90~100L/S,故可以考虑在起始端两个150的报警阀并联设置。
3、4、末端试水装置应该流量系数同最不利喷头,管径亦应该相同。
5、不建议采用气压罐稳压泵,单独设置应按照规范考虑最不利4个喷头的10分钟水量的屋顶水箱和压力不够时的增压稳压装置,至于消防水箱储存水量,由于规范没有明确规定,可以与当地消防局协商解决。(国家正在制定相应有关规范,补充特殊灭火设备的空白)
6、喷头温度按照正常采用,可以考虑设置喷头的日晒遮挡。
7、该系统投资较大,光是喷头的价格就非常高,300~400元/个。至于大空间灭火设备,可参考其他资料确定。
回复
cxh_0722
2007年02月01日 10:02:28
4楼
版主,喷头不用那么贵吧?我们这里才几十块.
早期抑制快速反应喷头K=200 36元,K=360 65元(我们公司的进货价,机密啊)
回复
marlboro777
2007年02月02日 17:09:21
5楼

汗,大人你哪家公司的?K=360的喷头目前并没有国产的哦,如果是国产有的话那真是一大福音了!
这些东西要通过消防认证的啊,如果没有的话就算1元一个也没人敢用啊
回复
ah-wangjun
2007年02月02日 18:08:51
6楼


你那个是假的,通过不了认证的,如果甲方想胡弄自己,可以一试。
楼上 marlboro777 说的是不错的。

回复
hnzhh
2007年02月02日 21:50:34
7楼
非常感谢老王不卖瓜,请问如果用雨淋系统是否经济些?不过这方面的资料也非常少
回复
yonyi_0223
2007年02月10日 10:44:48
8楼
个人意见,仅供参考:
1、普通报警阀的个数(800个)。
2、采用普通报警阀,但是由于系统流量较大,一般在90~100L/S,故可以考虑在起始端两个150的报警阀并联设置。
3、既然最小接管管径为DN50,那最小管径应为DN50。
4、喷头温度按照正常采用,可以加设集热罩(喷头可以适当下调高度)。
5、用消防水炮也可以吧。
回复