答案不是已经知道了吗?
回复
3楼
我本人倾向于不设,可找不到规范依据。
我也想知道大家在设计时一般都布置喷淋还是不布置的。
回复
4楼
我本人倾向于不设,可找不到规范依
答:1.一般都是不布置的。
2.理由:高层民用建筑设计防火规范7.6.1条 P32页中"不宜用水扑救的部位",消防控制中心就属于此
建筑设计防火规范8.5.1条"不宜用水保护或灭火者",消防控制中心就属于此
回复
5楼
这个可以肯定的说,一定不能设。
消防控制中心听起来好像跟我们有关,其实它是电专业的设计范畴,如果是有电设备,那么一定不能设置水喷头的消防设施。
回复
6楼
肯定不能设的,那么多电气设备,水要喷出来的话就玩完了
回复
7楼
不设
这不该是疑问啊
回复
8楼
不设,喷水对设备的影响是致命的
回复
9楼
除4楼所列规范外,还应参照:
GB50015-2003第3.5.7条执行,即:不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间
怎么能说找不到规范依据呢。
回复
10楼
此处不设置自动喷淋系统灭火,设置2具干粉灭火器就可以了。
回复
11楼
这个在学习指导老师明确过,消控中心是不能穿管道的,别说布置喷淋了。