两台运行中的变压器。现将#2变由运行状态转为检修状态。将#2负荷经500开关由#1变带。假设图中除地刀外所有刀闸都在合闸状态。这样的操作票该如何写。应该注意哪些问题。
两台运行中的变压器。现将#2变由运行状态转为检修状态。将#2负荷经500开关由#1变带。假设图中除地刀外所有刀闸都在合闸状态。这样的操作票该如何写。应该注意哪些问题。
2楼
1、拉开50010及50020接地刀闸。
2、检查50010及50020接地刀闸确已断开。
3、合上5001及5002隔离刀闸。
4、检查5001及5002隔离刀闸确已合上。
5、合上500断路器。
6、检查500断路器确已合好。(注意:并检查其有无电流,三相电流电压是否正常。)
7、断开502断路器。
8、检查502断路器确已断开。
9、拉开5021接地刀闸。
10、检查5021接地刀闸确已断开。
11、拉开5024接地刀闸。
12、检查5024接地刀闸确已断开。
13、断开102断路器。
14、检查102断路器确已断开。
15、拉开1024接地刀闸。
16、检查1024接地刀闸确已断开。
17、合上502C0接地刀闸。
18、检查502C0接地刀闸已合好。
19、合上102B0接地刀闸。
18、检查102B0接地刀闸已合好。
回复
3楼
回复
4楼
如果500断路器、5001、5002刀闸在合位,那么依次操作拉开502、102断路器,拉开5021、5024、1024刀闸,在102变侧验电挂地线一组,5024变侧挂地线一组即可。
需要主意的问题:1、1停运前1号变是否能带全部符合;2、中性点问题需要处理(是否需要将1号变中性点方式改变,取决于运行方式、保护方式);3、2号主变中性点要接地才可以操作502、102(如果有中性点接地刀闸的话,以防止操作过电压,此外,主变检修状态,中性点应在合位);4、如果没有中性点专属CT,那么还需要考虑操作中性点前,操作主变间隙保护压板。5、操作完毕后,要挂标识牌(如果你们的操作票填写规范需要上票的话);
粗略想了一下,暂时就这些吧,不足之处,待后面的指正。
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
谢谢你呀。
回复
8楼
1,2#变压器先切断,1#变压器再投上。
2,必需两人操作,一人读票监视操作,
另一个人操作相应开关。
3,必需有可靠安全措施:绝缘、验电、防护等等。
回复
9楼
哦,学习了,谢谢
回复
10楼
将#2变由运行状态转为检修状态。将#2负荷经500开关由#1变带。假设图中除地刀外所有刀闸都在合闸状态。这样的操作票该如何写?
1、 接调度命令,#2变由运行改为检修;
2、 分502断路器,检查502断路器在分状态;
3、 拉开5021开关;
4、 拉开5024开关;
5、 分102断路器,检查102断路器在分状态;
6、 拉开1024开关,检查1024开关已拉开;
7、 合102BO接地刀闸,检查102BO接地刀闸已合上;
8、 合5024开关,检查5024开关已合上;
9、 合50210接地刀闸,检查50210接地刀闸已合上;
10、 报告调度,#2变由运行改为检修,操作完毕。
回复
11楼
请问为什么后面还要合上5024开关呢?那个步骤9中的50210是否就是5024下端第一个接地刀闸502C0,?合上5024就是为了让变压器次级接地?
回复