求助,热泵机组求助!!!
bb3349
bb3349 Lv.4
2012年08月15日 20:18:12
来自于制冷技术
只看楼主

热泵机组蒸发温度、冷凝温度、排气温度、输入功率均正常,但是机组冷量差很大的原因?

热泵机组蒸发温度、冷凝温度、排气温度、输入功率均正常,但是机组冷量差很大的原因?
免费打赏
wyzsq0421
2012年09月13日 08:55:43
12楼
南社制冷交流群138392898 500人超级群 期待您的加入。
回复
bb3349
2012年09月19日 11:09:13
13楼
这下可以通过实测,测试出来的。
回复
bb3349
2012年09月19日 11:10:57
14楼
谢谢版主,问题解决了,压缩机问题的,压缩机出厂设计只能够达到表达冷量的80%,导致我们整机效果很差。
回复
bb3349
2012年09月19日 11:12:33
15楼

版主说的对,问题在压缩机,但是压缩机厂家不承认的,害苦我们啊!